Sveiki! Jautājums par silto grīdu jaucējmezglu. Ir tā, ka granulu katla apsaistē ir silto grīdu jaucējmezgls, kur karstais ūdens tiek ņemts caur termostatisko vārstu, sajaukts ar grīdu atpakaļgaitu un padots uz siltajām grīdām ar sūkni. Ar to termovārstu iestatīju 33*C. Bet problēma ir tāda, kamēr nedarbojas papildus kalta sūknis, tas jaucējmezgla sūknis neņem īsti to karsto ūdeni, t.i. ir izskatās, ka tam vieglāk ir dzenāt uz riņķi ūdeni siltajās grīdās, un papildus karsto nemaz neņemt klāt - padošanas temperatūru rāda praktiski tik, cik ir gaisā. Kad ieslēdz katla sūkni (mazais loks+boileris), tad uzreiz temperatūra uzkāpj..līdz istatītajiem termovārsta grādiem padevē (33*c).
Tas mezgls ir G0010 Kolektora jaucējmodulis CAPRICORN WILO. Ja ierakstīsiet google parādīsies kāds tas izskatās..
Varbūt ir kādas idejas kur ir problēma?
Tas mezgls ir G0010 Kolektora jaucējmodulis CAPRICORN WILO. Ja ierakstīsiet google parādīsies kāds tas izskatās..
Varbūt ir kādas idejas kur ir problēma?